Запустил таки в постоянную эксплуатацию очистную установку канализационных стоков! Теперь у меня на даче действует полноценный санузел. И до ветру не надо выходить на улицу
А вот с электрикой поползли элетктротраблы.
Вобщем схема такая, после счетчика распузыривается на один дифф и два УЗО. С диффа на улицу в "недосторой" и там запитан септик. С УЗО с каждого на три автомата 16+16+10 уходит по потребителям... Но вот тут-то непонятки при такой схеме рубит одно УЗО, если запитать все 6 автоматов не через два, а через одно УЗО, то не рубит, вкл/выкл диффа не влияет ни на что. Как так?
Через одно УЗО его иногда тоже рубит, но временами, переключениями автоматов найти ветвь не удалось.
И еще интересный момент - включение пилы-паркетки рубит УЗО, при том что держу ее за пластик и контакта с землей никакого. Эффект довольно устойчив - исключение скорее когда УЗО не выбивает.
Есть кто в теме? что искать?